Гость | Дата: Пятница, 18.11.2016, 08:48 | Сообщение # 1 |
Группа: Гости
| У меня возник по работе вопрос требованиям к вентиляции помещений кухонь с газовым оборудованием. Подскажите пожалуйста! Согласно СП 60.13330.2012 6.5.8 для помещений, в которых размещается газовое оборудование, следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию и естественную или механическую приточную вентиляцию согласно 6.6.4 и 7.8.8. Т.о. речь не идет о какой-то нормированной кратности, как было ранее (3 крата для открытой камеры сгорания и 1 крат для закрытой). Кратность прописана только в СП 89.13330.2012 п.17.11, но кухня не относится к котельной и, следовательно, данный документ не может использоваться. Как рассчитывать вытяжную и приточную вентиляцию в помещениях кухонь с котлами и плитами? Согласно СП 60.13330.2012 6.5.8 вытяжная вентиляция помещений с газовым оборудованием, включая котельные, должна быть только механической.
|
|
| |
Гость | Дата: Пятница, 18.11.2016, 14:26 | Сообщение # 2 |
Группа: Гости
| Согласно п.7.16 СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002" в многоквартирных жилых домах допускается предусматривать поквартирные системы теплоснабжения с использованием теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания. При проектировании поквартирных систем теплоснабжения с теплогенераторами на газовом топливе с закрытыми камерами сгорания в многоквартирных жилых домах могут быть использованы положения СП 41-108-2004 "Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе".
7.16* В многоквартирных жилых домах допускается предусматривать поквартирные системы теплоснабжения с использованием теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания. При проектировании поквартирных систем теплоснабжения с теплогенераторами на газовом топливе с закрытыми камерами сгорания в многоквартирных жилых домах могут быть использованы положения [9]*.
При этом, в соответствии с требованиями 8.1.1 СП 41-108-2004 при поквартирном теплоснабжении системы отопления и вентиляции следует проектировать согласно СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003" и СП 41-108-2004.
Исходя из этого, в соответствии с требованиями п.6.5.3 и 6.5.4 следует, что индивидуальные теплогенераторы общей теплопроизводительностью 50 кВт и меньше следует устанавливать в кухнях, коридорах и нежилых помещениях (кроме ванных), а подачу наружного воздуха, необходимого для горения, следует предусматривать:
для индивидуального теплогенератора с закрытой камерой сгорания - отдельным воздуховодом снаружи здания;
для индивидуального теплогенератора с открытой камерой сгорания - из помещения, в котором установлен теплогенератор, при условии постоянной подачи наружного воздуха в объеме, необходимом для горения, в это помещение.
Кроме того, в соответствии с требованиями п.6.5.8 СП 60.13330.2012 в этих помещения должна быть предусмотрена механическую вытяжную вентиляцию и естественную или механическую приточную вентиляцию, которая должна обеспечить горение газовой горелки, при этом в соответствии с требованиями п.7.8.8 СП 60.13330.2012 следует применять решетки и клапаны у вентиляторов с устройствами для регулирования расхода воздуха, исключающими возможность их полного закрытия.
6.5.8 Для помещений, в которых размещается газовое оборудование, следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию и естественную или механическую приточную вентиляцию согласно 6.6.4 и 7.8.8.
7.8.8 В системах приточной и вытяжной вентиляции помещений, в которых размещаются газовые приборы, следует применять решетки и клапаны у вентиляторов с устройствами для регулирования расхода воздуха, исключающими возможность их полного закрытия.
Исходя из этого следует, что для обеспечения горения газовой горелки следует руководствоваться техническими характеристиками газоиспользующего оборудования (п.6.17-6.25 СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб"), а для проживающих в квартирах, где используется газоиспользующее оборудование, должна быть предусмотрена вентиляция, обеспечивающая параметры микроклимата и качества воздуха в пределах допустимых норм, то есть требований ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях" и с учетом требований п. 6.18 СП 42-101-2003.
|
|
| |
GASPAR | Дата: Четверг, 01.12.2016, 00:00 | Сообщение # 3 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 114
Статус: Offline
| Походу сам задал вопрос, сам ответил.
|
|
| |