Параллельная прокладка электрического кабеля с газопроводом
Гость Дата: Пятница, 21.10.2016, 15:31 | Сообщение # 1
Группа: Гости





Какое минимально допустимое расстояние следует принять при параллельной прокладке кабеля 6кВ с распределительным цеховым газопроводом.
Ситуация такая: кабель опускается по колонне цеха (параллельно ответвлению к газоразборному пункту) и защищен глухим металлическим лотком.
 
Гость Дата: Пятница, 21.10.2016, 15:57 | Сообщение # 2
Группа: Гости





В соответствии с требованиями п.2.3.134 подпункт 3 "Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 2.3. Кабельные линии напряжением до 220 кВ (Издание шестое)" минимально допустимое расстояние следует принять при параллельной прокладке кабеля 6кВ с распределительным цеховым газопроводом должно быть не менее требований других требований п.2.3.134.

2.3.134. При прокладке кабельных линий в производственных помещениях должны быть выполнены следующие требования:

1. Кабели должны быть доступны для ремонта, а открыто проложенные - и для осмотра.

Кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где производится перемещение механизмов, оборудования, грузов и транспорта, должны быть защищены от повреждений в соответствии с требованиями, приведенными в 2.3.15.

2. Расстояние в свету между кабелями должно соответствовать приведенному в табл.2.3.1.

3. Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами, как правило, должно быть не менее 0,5 м, а между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями - не менее 1 м. При меньших расстояниях сближения и при пересечениях кабели должны быть защищены от механических повреждений (металлическими трубами, кожухами и т.п.) на всем участке сближения плюс по 0,5 м с каждой его стороны, а в необходимых случаях защищены от перегрева.

Пересечения кабелями проходов должны выполняться на высоте не менее 1,8 м от пола.

Параллельная прокладка кабелей над и под маслопроводами и трубопроводами с горючей жидкостью в вертикальной плоскости не допускается.
 