Дата: Понедельник, 29.08.2016, 16:23 | Сообщение # 2
Группа: Гости
С 1 июля 2015 года вступает в силу Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (утвержден Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений").
В соответствии с п.7.3.6 СП 54.13330.2011 (обязательное требование с 1 июля 2015 года) системы газоснабжения жилых зданий следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 62.13330.
В соответствии с п.7.1 СП 62.13330.2011 (обязательное требование с 1 июля 2015 года) газоиспользующее оборудование для приготовления пищи или лабораторных целей, приготовления горячей воды для бытовых нужд и отопления от индивидуальных источников теплоты, работающее на природном газе, допускается предусматривать в зданиях жилых многоквартирных, одноквартирных и блокированных жилых домов, общественных, в том числе административного назначения зданиях, а также в административных и бытовых зданиях.
В соответствии с п.7.2 СП 62.13330.2011 (обязательное требование с 1 июля 2015 года) оснащение газифицированных помещений жилых зданий (квартир) системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности может осуществляться по требованию заказчика.
Системы контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях при установке отопительного, водогрейного и климатического оборудования следует предусматривать:
- независимо от места установки - мощностью свыше 60 кВт;
- в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию - независимо от тепловой мощности.
На сеть газораспределения и сеть газопотребления, а также на связанные с ними процессы проектирования (включая инженерные изыскания), строительства, реконструкции, монтажа, эксплуатации (включая техническое обслуживание, текущий ремонт), капитального ремонта, консервации и ликвидации распространяется Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 N 870 (ред. от 23.06.2011) "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления".
В соответствии с п.32 Постановления Правительства РФ от 19 ноября 2008 года N858 "О порядке разработки и утверждения сводов правил" для соблюдения требований технических регламентов и оценки соответствия своды правил применяют после внесения их в перечни национальных стандартов и (или) сводов правил, подлежащие утверждению и опубликованию в установленном порядке.
Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления", утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 870", утвержден Приказом Росстандарта от 03.10.2011 N 5214 (ред. от 22.04.2013).
В данный перечень включен ГОСТ Р 52316-2005 "Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Клапаны термозапорные. Общие технические требования. Методы испытаний".
Соответственно, исходя из анализа вышеуказанных требований возможно сделать вывод о том, что в соответствии с п.7.2 СП 62.13330.2011 оснащение газифицированных помещений жилых зданий (квартир) системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности может осуществляться по требованию заказчика.
Системы контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях при установке отопительного, водогрейного и климатического оборудования следует предусматривать независимо от места установки - мощностью свыше 60 кВт.
На термозапорные клапаны для автоматического перекрытия газопроводов при их нагревании во время пожара (КТЗ) распространяется ГОСТ Р 52316-2005 "Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Клапаны термозапорные. Общие технические требования. Методы испытаний".
"Кто нибудь, подскажите пожалуйста, каковы требования к установке клапана термозапорного в помещении кухни многоквартирного жилого дома."
Их нет. Обязательная установка КТЗ требовалась отменёнными сейчас ППБ01-03. На сегодняшний день обязательно их нужно ставить в газовых котельных и в теплогенераторных жилых домов. В остальном по согласованию/договоренности с заказчиком
Дата: Понедельник, 19.09.2016, 17:26 | Сообщение # 4
Группа: Пользователи
Сообщений: 114
Статус: Offline
ЦитатаSumatraJoe ()
Кто нибудь, подскажите пожалуйста, каковы требования к установке клапана термозапорного в помещении кухни многоквартирного жилого дома."
ЦитатаSumatraJoe ()
Их нет. Обязательная установка КТЗ требовалась отменёнными сейчас ППБ01-03. На сегодняшний день обязательно их нужно ставить в газовых котельных и в теплогенераторных жилых домов. В остальном по согласованию/договоренности с заказчиком
Присоединяюсь. Ответ "Гостя" развёрнут, но ни о чём. Требований к установке КТЗ в многоквартирном доме нет. ВНИИПО МЧС уже давало пояснения на сей счёт.
Подскажите кто-нибудь, есть ли в действующей нормативной документции требования по установке КТЗ в помещении котельных и, если есть, то номер документа и пункт, пожалуйста.
13.91 На газопроводе внутри котельной следует предусматривать:
на отводе газа к каждому котлу - запорную арматуру, быстродействующий запорный
клапан и термозапорный клапан, расходомерное устройство для котлов более 1 МВт;
И меня очень смущает слово "следует". Одно дело, когда это необходимо или требуется.
Сталкивался ли кто-то с федеральным законом, или с правилами безопасности в которых прописано это требование?
Я пока нахожу его только в СП89. Не ясно откуда оно взялось? Сейчас сдвоенный клапан или газовая линейка горелок вполне обеспечивает безопасность и отсечение газопровода от распределительного газового коллектора.