В СП 54.13330.2011, табл.9.1, в помещениях с теплогенераторами общей теплопроизводительностью до 50 кВт с закрытой камерой сгорания величина воздухообмена 1,0 куб.м/ч (при установке газовой плиты воздухообмен следует увеличить на 100 куб.м/ч, т.е. 100 + 1 = 101 куб.м/ч).
В не действующем уже СНиП 31-01-2003 в этом же пункте величина воздухообмена 1 крат в час (т.е., например, объем кухни 15 + 100 = 115 куб.м/ч).
Какой должен быть воздухообмен в кухнях с теплогенераторами с закрытой камерой сгорания? 100+1 крат или 100+1 куб.м/ч? |
|
|
|
Гость
|
Дата: Пятница, 19.08.2016, 14:48 | Сообщение # 2
|
Группа: Гости
|
Согласно пункту 9.2 СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003" кратность воздухообмена в помещениях в режиме обслуживания следует принимать в соответствии с таблицей 9.1.
Согласно таблице 9.1 для помещения с теплогенераторами общей теплопроизводительностью до 50 кВт с закрытой камерой сгорания величина воздухообмена должна составлять 1,0 куб.м/ч**.
Согласно примечанию ** к таблице 9.1 при установке газовой плиты воздухообмен следует увеличить на 100 куб.м/ч.
Т.е., в соответствии с пунктом 9.2 и таблицей 9.1 СП 54.13330.2011 для помещения с теплогенераторами общей теплопроизводительностью до 50 кВт с закрытой камерой сгорания при установке газовой плиты величина воздухообмена должна составлять 101 куб.м/ч.
Вместе с тем, очевидно явное несоответствие текста пункта 9.2 (где говорится о кратности воздухообмена) и "шапки" таблицы 9.1 (в которой идет речь о величине воздухообмена).
Сравнение "шапки" таблицы 9.1 СП 54.13330.2011 и "шапки" таблицы 9.1 СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные" свидетельствует о том, что при актуализации таблицы 9.1 СП 54.13330.2011 разработчики механически заменили "кратность и величину воздухообмена" на "величину воздухообмена", оставив в самой таблице и показатели кратности воздухообмена, и показатели величины воздухообмена.
В этой связи представляется корректным следующий вариант расчета воздухообмена: "1,0 крат +100 куб.м/ч".
Вместе с тем, за официальными разъяснениями по данному вопросу вам следует обратиться в Минстрой России (в соответствии с п.п.6.2 и 5.2.9 "Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации", утв. постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 N 1038). |
|
|
|