Гость
|
Дата: Вторник, 16.08.2016, 13:06 | Сообщение # 1
|
Группа: Гости
|
В многоквартирном жилом доме в габаритах одной квартиры встраиваются офисные помещения. Отопление, как и всего дома, предполагается от индивидуального газового котла с закрытой камерой сгорания. Какие требования предъявляются к помещению теплогенераторной, где будет размещен котел, обязательно ли должно быть естественное освещение? |
|
|
|
Jenya
|
Дата: Пятница, 19.08.2016, 13:31 | Сообщение # 2
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
|
СП 41-104-2000
А насчет окна,должно быть для выполнения п 4.16 |
|
|
|
Гость
|
Дата: Пятница, 19.08.2016, 14:47 | Сообщение # 3
|
Группа: Гости
|
СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб":
6 Газопроводы и газоиспользующее оборудование
Газоиспользующее оборудование жилых зданий
6.17 Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов.
В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м при толщине стекла 3 мм, 1,0 м - при 4 мм и 1,5 м - при 5 мм.
6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
- оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м на 1 м объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 - при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности.
СП 41-108-2004 "Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе":
4.2.4 Помещение теплогенераторной должно отвечать следующим требованиям:
- размещаться у наружной стены жилого дома и иметь окно с площадью остекления из расчета 0,03 м на 1 мобъема помещения, с форточкой или другим специальным устройством для проветривания, расположенным в верхней части окна;
- вентиляция теплогенераторной должна проектироваться в соответствии с требованиями СНиП 41-01;
4.2.5 Противопожарную защиту помещений теплогенераторных следует предусматривать в соответствии с требованиями СНиП 21-01, СНиП 31-01 и СНиП 2.04.01.
Вывод:
При проектировании помещений теплогенераторных на газовом топливе в жилых зданиях вы должны руководствоваться требованиями:
- СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб";
- СП 41-108-2004 "Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе";
- СП 62.13330.2011* "Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002";
- СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003".
Помещение теплогенераторной с теплогенераторами на газовом топливе должно иметь оконные проемы |
|
|
|