ГостьДата: Вторник, 16.08.2016, 09:44 | Сообщение # 1
Группа: Гости





Добрый день!
Подскажите какое расстояние должно быть между ГРП и отключающим устройством?
 
ГостьДата: Вторник, 16.08.2016, 10:34 | Сообщение # 2
Группа: Гости





СП 42-101-2003
4.44 На вводах и выходах газопроводов из здания ГРП установку отключающих устройств рекомендуется предусматривать на расстоянии не менее 5 м и не более 100 м от ГРП.
Отключающие устройства перед встроенными, пристроенными и шкафными ГРП допускается предусматривать на наружных надземных газопроводах на расстоянии менее 5 м от ГРП в удобном для обслуживания месте.
 