Гость Дата: Понедельник, 15.08.2016, 08:52 | Сообщение # 1
Группа: Гости





Допускается ли на многотопливных АЗС с наличием газового топлива (сжиженный пропан-бутан) применение под землей для трубопроводов СУГ: 1) многослойных полимерных труб (типа Термофлекс LP1050) и 2) полиэтиленовых труб? Если возможно, то при каких условиях? И как этот вопрос соотносится со следующими пунктами СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы": п.4.3, п.4.11, п.5.2.4, п.8.1.9?
 
Гость Дата: Понедельник, 15.08.2016, 13:08 | Сообщение # 2
Группа: Гости





СП 62.13330.2011 в данном случае не применим.
Напрямую нормативные технические документы, разумеется, не устанавливают конкретную марку труб, а лишь устанавливает общие требования, которым должен соответствовать объект.
Исходя из характеристик данных труб, запрет на их использование не установлен.
Кроме того, в отношении данных труб выдано заключение экспертизы промышленной безопасности.

Основными документами, регламентирующими строительство вашего объекта, являются:

НПБ 111-98* Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности, приказ Ростехнадзора от 21.11.2013 N 558 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы", "СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности" и т.д.

Ни один из указанных документов не содержит запрета на применение пластиковых труб.

Вместе с тем, данные документы устанавливают два критерия для вашего объекта:

- соответствие требованиям промбезопасности;

- Использование пожаробезопасных материалов.

В отношении данных труб ООО “Научно-техническое предприятие Трубопровод” (лицензия Ростехнадзора N ДЭ-00-005576 (ДКНСХ) от 17.06.2010) выдано заключение экспертизы промышленной безопасности N 66-04/10-12 от 25.03.2011, послужившее основанием для выдачи Ростехнадзором разрешения на применение указанных труб N РРС-00-043580 от 24.05.2011.

Формально с 01.01.2014 разрешение на применение не требуется, тем не менее, этот документ свидетельствует о том, что указанные трубы могут применяться на поднадзорных Ростехнадзору объектах.

В части пожарной безопасности указанные трубы соответствуют требованиям ГОСТ 30244-94 и 30402-96.

Кроме того, для вас важна антикоррозийная защита, о чем свидетельствует применение для металлических труб ГОСТ ИСО 9.602-2005.

Вместе с тем, указанные в вопросе трубы в принципе не ржавеют, в силу своего состава - там ржаветь нечему.

Труба состоит из 3 слоев:

Внутренний слой из специального вида нейлона, совместимого с СУГ:

- capron (нейлон) - fortron (сульфид pps = polyphenylene) + соединение слоя + capron (нейлон) тесьма с волокнами Aramid:

- радиальная (перекрещивающаяся) оплетка для сопротивления давления.
 