Непонятна формулировка п.6.5.8 СП 60.13330.2012.
Т.е., если предусмотрено поквартирное отопление за счет газовых теплогенераторов, установленных на кухнях, из этих кухонь необходимо предусмотреть естественную вытяжку, механическую вытяжку + дымоход? |
|
|
|
Гость
|
Дата: Вторник, 16.08.2016, 08:47 | Сообщение # 2
|
Группа: Гости
|
СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003":
6.5.8 Для помещений, в которых размещается газовое оборудование, следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию и естественную или механическую приточную вентиляцию согласно 6.6.4 и 7.8.8.
6.6.4 В помещении теплогенераторной следует предусматривать:
б) подачу наружного воздуха, необходимого для горения топлива, согласно 6.5.4;
в) общеобменную вентиляцию согласно 6.5.8;
6.5.4 Подачу наружного воздуха, необходимого для горения, следует предусматривать:
для индивидуального теплогенератора с закрытой камерой сгорания - отдельным воздуховодом снаружи здания;
для индивидуального теплогенератора с открытой камерой сгорания - из помещения, в котором установлен теплогенератор, при условии постоянной подачи наружного воздуха в объеме, необходимом для горения, в это помещение.
В соответствии с требованиями СП 60.13330.2012 в помещениях, где размещается газовое оборудование, должна быть устроена механическая вытяжная вентиляция совместно с естественной вентиляцией или же может быть только механическая приточная вентиляция. |
|
|
|