Гость Дата: Пятница, 12.08.2016, 08:56 | Сообщение # 1
Группа: Гости





В п.3.27 СП 42-101-2003, применяемого на добровольной основе для обеспечения требований "Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 N 1005-р), представлена методика определения падения давления, согласно которой для газопровода низкого давления используется формула N 4, для газопровода среднего и высокого давления - формула N 3.

При введении в действие СП 42-101-2003 классификация газопровода по давлению была как в "Техническом регламенте о безопасности сетей газораспределения и газопотребления": газопровод низкого давления (до 0,005 МПа включительно), газопровод среднего давления (свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно). В связи с тем, что классификация газопровода по давлению (низкого и среднего), представленная в СП 62.13330.2011, противоречит классификации, представленной в "Техническом регламенте о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (приложение N 1), требованиями какого нормативного документа следует руководствоваться при выполнении гидравлического расчета с учетом определения классификации газопровода по давлению?
 
Гость Дата: Понедельник, 15.08.2016, 08:50 | Сообщение # 2
Группа: Гости





Формулы 3 и 4 из свода правил СП 42-101-2003 можно применять для расчета падения давления на участке газовой сети.

Приоритет - за классификацией наружных и внутренних газопроводов, приведенной в приложении N 1 к "Техническому регламенту о безопасности сетей газораспределения и газопотребления", утвержденному постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870.

Требования технического регламента обязательны для применения в силу статьи 2 (абз.25) Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

Обратите внимание на введение СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб": данный свод правил разработан в развитие СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы". В свою очередь, СНиП 42-01-2002 классифицировал газопроводы по рабочему давлению транспортируемого газа аналогично ныне действующему "Техническому регламенту о безопасности сетей газораспределения и газопотребления".

Соответственно, условия применения формулы 3 - для сетей среднего и высокого давлений и формулы 4 - для сетей низкого давления с принятием "Технического регламента безопасности сетей газораспределения и газопотребления" не претерпели каких-либо изменений.

Следовательно, указанные формулы СП 42-101-2003 можно применять для расчета падения давления на участке газовой сети.
 