Гость Дата: Четверг, 11.08.2016, 12:52 | Сообщение # 1
Группа: Гости





Возможно ли размещение одного или нескольких встроенных помещений теплогенераторных с котлами на газовом топливе с закрытой камерой сгорания мощностью до 35 кВт на 1 этаже встроенной общественной части здания многоквартирного жилого дома. Теплогенераторы предназначены для теплоснабжения встроенных общественных помещений (класса Ф3.1, Ф4.3). Отопление жилых квартир поквартирное от теплогенераторов с закрытой камерой сгорания мощностью 15 кВт, размещаемых в кухнях.
 
Гость Дата: Четверг, 11.08.2016, 16:11 | Сообщение # 2
Группа: Гости





Согласно СП 41-108-2004"Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе"

4.2.3 Установку теплогенераторов разрешается предусматривать:

б) для теплоснабжения помещений общественного назначения - в специально выделенных помещениях (теплогенераторных).

4.2.6 Не допускается проектирование теплогенераторных, расположенных непосредственно над, под или смежно с жилыми помещениями квартир и помещениями общественного назначения с пребыванием людей от 50 и более, а также в подвалах.

4.2.4 Помещение теплогенераторной должно отвечать следующим требованиям:

- размещаться у наружной стены жилого дома и иметь окно с площадью остекления из расчета 0,03 кв.м на 1 куб.м объема помещения, с форточкой или другим специальным устройством для проветривания, расположенным в верхней части окна;

- объем помещения должен определяться исходя из условий обеспечения удобства эксплуатации котлов и производства монтажных и ремонтных работ, но не менее 15 куб.м;

- высота - не менее 2,2 м;

В соответствии с п.4.1 для поквартирных систем теплоснабжения жилых зданий следует применять автоматизированные теплогенераторы на газовом топливе с герметичными (закрытыми) камерами сгорания (типа "С") полной заводской готовности, отвечающие следующим требованиям: суммарная теплопроизводительность теплогенераторов не должна превышать 100 кВт при размещении в теплогенераторных.

Соответственно возможно размещение теплогенераторов не только до 35 кВт но и до 100 кВт в помещениях 1-ого этажа. Количество помещений теплогенераторных в нормативных документах не ограничено.
 