| Допускается ли установка ШРП "шкафного типа" на стенах общественных зданий - давление перед ШРП 0,3 МПа, давление на входе во встроенную котельную 0,005 МПа (расход газа 46куб.м/ч)? Эксперт предлагает установить отдельно стоящий ШРП на опорах и ссылается на техрегламент, хотя в нем нет запретов.
|
|
| |
Гость | Дата: Вторник, 09.08.2016, 16:10 | Сообщение # 2 |
Группа: Гости
| Требования пожарной безопасности к газораспределительным системам установлены разделом 6.7 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (ред. от 18.07.2013).
В соответствии с п.6.7.12 СП 4.13130.2013 ШРП с входным давлением газа до 0,3 МПа устанавливают на наружных стенах общественных зданий независимо от степени огнестойкости и класса пожарной опасности при расходе газа до 50 куб.м/ч.
В соответствии с п.6.7.15 СП 4.13130.2013 при установке ШРП с давлением газа на вводе до 0,3 МПа на наружных стенах зданий расстояние от стенки ШРП до окон, дверей и других проемов должно быть не менее 1 м.
В соответствии с п.6.7.2 СП 4.13130.2013 надземные газопроводы в зависимости от давления прокладываются на опорах из материалов НГ или по конструкциям зданий и сооружений в соответствии с таблицей 29 СП 4.13130.2013.
Таблица 29 СП 4.13130.2013
|
|
| |