Гость
|
Дата: Пятница, 05.08.2016, 08:41 | Сообщение # 1
|
Группа: Гости
|
В настоящий момент у нас на согласовании находится проект на прокладку теплотрассы, теплотрасса бесканальная (подземным способом). В проекте два пересечения с газопроводом в.д. 1,2 МПа Д - 500 мм.
СП 62.13330.2011 п.5.2.3 - в местах пересечения газопроводов с подземными коммуникационными коллекторами и каналами различного назначения, теплотрассами бесканальной прокладки, а также в местах прохода газопроводов через стенки газовых колодцев газопровод следует прокладывать в футляре. При пересечении с тепловыми сетями следует предусматривать прокладку газопроводов в стальных футлярах.
В СНиП 42-01-2002 в п.5.2.3 - в местах пересечения газопроводов с подземными коммуникационными коллекторами и каналами различного назначения, а также в местах прохода газопроводов через стенки газовых колодцев газопровод следует прокладывать в футляре.
Подскажите, на сегодня каким нормативным документам пользоваться?
Поясните, СП 62.13330.2011 принят полностью?
В постановлении N 1521 от 26.12.2014 п.5.2.3 отсутствует |
|
|
|
SumatraJoe
|
Дата: Пятница, 05.08.2016, 21:08 | Сообщение # 2
|
Эксперт
Группа: Пользователи
Сообщений: 97
Статус: Offline
|
Пользоваться нужно СП 62.13330. Он в перечне к тех. "Регламенту о безопасности сетей газораспределения ..." (приказ от 3 октября 2011 года N 5214) и то, что не вошло в перечень N 1512, вошло в перечень добровольных (приказ от 30 марта 2015 года N 365) |
|
|
|