skalik | Дата: Среда, 29.06.2016, 11:12 | Сообщение # 1 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Статус: Offline
| В каких случаях ставится продувочная свеча перед котлом. Насколько я знаю то перед котлами она ставится если мощность котла больше 50кВт? Подскажите пожалуйста в каком номативном документе это прописано требование установки свечи перед котлом.
|
|
| |
Гость | Дата: Среда, 29.06.2016, 12:58 | Сообщение # 2 |
Группа: Гости
| Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления от 29 октября 2010 года N 870. 51. При проектировании внутренних газопроводов должна предусматриваться установка продувочных газопроводов: а) на наиболее удаленных от места ввода участках газопровода; б) на ответвлении к газоиспользующему оборудованию после запорной трубопроводной арматуры. 52. На продувочном газопроводе должен предусматриваться штуцер с краном для отбора проб после отключающего устройства.
Вне зависимости от мощности.
|
|
| |
GASPAR | Дата: Четверг, 30.06.2016, 00:39 | Сообщение # 3 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 114
Статус: Offline
| Дополню. что требование регламента не распространяются на системы газоснабжения жилых домов.
|
|
| |