skalik
|
Дата: Среда, 29.06.2016, 11:12 | Сообщение # 1
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Статус: Offline
|
В каких случаях ставится продувочная свеча перед котлом.
Насколько я знаю то перед котлами она ставится если мощность котла больше 50кВт?
Подскажите пожалуйста в каком номативном документе это прописано требование установки свечи перед котлом. |
|
|
|
Гость
|
Дата: Среда, 29.06.2016, 12:58 | Сообщение # 2
|
Группа: Гости
|
Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления от 29 октября 2010 года N 870.
51. При проектировании внутренних газопроводов должна предусматриваться установка продувочных газопроводов:
а) на наиболее удаленных от места ввода участках газопровода;
б) на ответвлении к газоиспользующему оборудованию после запорной трубопроводной арматуры.
52. На продувочном газопроводе должен предусматриваться штуцер с краном для отбора проб после отключающего устройства.
Вне зависимости от мощности. |
|
|
|
GASPAR
|
Дата: Четверг, 30.06.2016, 00:39 | Сообщение # 3
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 114
Статус: Offline
|
Дополню. что требование регламента не распространяются на системы газоснабжения жилых домов. |
|
|
|