Здравствуйте, газовики! Подскажите можно провести газ (высокое давление 0,6 МПа) по территории детского сада до отдельностоящей котельной для нужд этого дет. сада. Котельную на каком расстоянии поставить от здания? И можно ли поставить котлы наружного применения?
Еще нужно рассчитать в разделе охраны окружающей среды шум и выбросы для котельной, чтобы по расчетам разместить на определенном расстоянии от зданий детсада и принять необходимую высоту дымовой трубы.
Если будете ставить котлы наружного применения, то их можно вплотную к стене здания поставить, по ним нет требований по расстоянию, трубу придется поднимать выше уровня крыши, в зависимости от ее вида.
Дата: Понедельник, 30.05.2016, 09:54 | Сообщение # 6
Группа: Гости
ЦитатаSumatraJoe ()
Вам нужно проект разработать по отоплению дет.сада?
Нам нужно только запроектировать газ и котельную. У нас небольшая проектная организация и до этого не приходилось проектировать газопроводы по территории детского сада, отсюда много вопросов.
Дата: Понедельник, 30.05.2016, 10:55 | Сообщение # 7
Эксперт
Группа: Пользователи
Сообщений: 97
Статус: Offline
Напишите здесь адрес е-mail по которому можно связаться. Я думаю исполнителей наберется достаточно. Проведете маленький конкурс, выберете подходящий вариант)) По Вашим вопросам. Горелки - потребители газа низкого давления. Т.е. где-то должен стоять или ШРП или в помещении котельной ГРУ (если будете ставить БМК) чтобы сбросить давление сетевого газа до низкого. Давление газа выбирается повышенным при проектировании, чтобы использовать трубы меньшего диаметра. Ваша котельная будет не больше 0,5 МВт и выбор высокого давления кажется лишним, так как из-за небольшого газопотребления особого выиграша по диаметрам может и не быть (совсем тонкие трубки в земле класть не получиться). Прокладка газопроводов по территории по СП 62.13330 Приложение Б (это выход из земли, и обратите внимание на примечание про места массового скопления людей) и приложение В для подземной части. С учетом СП 42.13330. По размещению объектов на территории садика есть СанПиН. Котельную лучше ставить в хоз зоне. И естественно пожарные нормы. И уточнитесь по мощности котлов может у Вас не котельная, а теплогенераторная
Расстояние от котельной до здания детского садика не менее 10 метров. Котлы следует ставить только дымоходные т.е. в котельной должны быть предусмотрены дымоходы. Что касается высокого давления мне не приходилось прокладывать высокое давление по территории дет. сада, думаю в данном случае лучше понизить давлениие с высокого на среднее перед территорией. Да исполнителей действительно достаточно вот мой e-mail: gas@proektant.org