Дата: Понедельник, 15.02.2016, 11:24 | Сообщение # 1
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
|
Здравствуйте. Собираю пропановую рампу количество баллонов 10 шт. разделены перемычкой из трубы в которой монтируются редуктор рамповый и краны (труба 25мм). Как себя обезопасить от взрыва, что необходимо установить? Хватит ли одного обратного клапана на выходе? Заранее благодарю.
|
|
|
|
Гость
|
Дата: Понедельник, 15.02.2016, 12:33 | Сообщение # 2
|
Группа: Гости
|
Не вижу смысла ставить обратный клапан. В вашем случае обезопасить от взрыва, подразумевает не создать газовоздушную смесь и возможность искрообразования, то есть баллоны должны находится снаружи здания на открытой площадке, обязательно чтобы внизу не было открытых подвальных и полуподвальных помещений скважин и т.д. Сжиженный газ тяжелее воздуха и скапливается внизу, при утечке газа из баллона или соединении газопроводов он будет выдуваться и развеиваться, скопиться до взрывного состояния не получится. Так же чтобы не было над ними возможности искообразования, то есть электрических щитов и ламп а негерметичном исполнении. Перед вводом в дом или перед каждым газовым прибором подключающемся к электроснабжению необходимо поставить изолирующее соединение, что бы эл. потенциал не переходил на баллоны. |
|
|
|
ART85
|
Дата: Понедельник, 15.02.2016, 13:14 | Сообщение # 3
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
|
Подача газа предполагается в горелку. Стоит ли переживаю по поводу обратного удара пламени. |
|
|
|
Гость
|
Дата: Понедельник, 15.02.2016, 13:24 | Сообщение # 4
|
Группа: Гости
|
Не стоит переживать, без него все будет работать безопасно. Кстати что за горелка будет использоваться? |
|
|
|
ART85
|
Дата: Понедельник, 15.02.2016, 14:13 | Сообщение # 5
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
|
Предполагается турбулентная горелка (труба в трубе) с принудительной подачей воздуха.
|
|
|
|