Гость
|
Дата: Среда, 16.09.2015, 11:35 | Сообщение # 1
|
Группа: Гости
|
Вокруг нашего многоэтажного дома, на уровне второго этажа, проложена труба газоснабжения. По данной трубе, на этой неделе была произведена прокладка кабеля (кабель притянут пластиковыми хомутами к трубе). Где я могу узнать о правильности проведения данных работ, и возможно ли данное соседство (с какими ограничениями). Алексей. |
|
|
|
Гость
|
Дата: Среда, 16.09.2015, 11:46 | Сообщение # 2
|
Группа: Гости
|
В соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (Таблица 2.3.2) наименьшее расстояние от кабельных линий до газопровода 0,5м. Предлагаем обратиться в свою управляющую компанию, которая обязана содержать общее имущество многоквартирного дома в исправном состоянии. |
|
|
|