Здравствуйте, подскажите в городе можно проложить полиэтиленовый газопровод подзем7ный давлением до 0,6 МПа ? ГИП говорит что нельзя ссылаясь на СНиП 42-01-2002 п. 5.2.4: "Не допускается прокладка газопроводов из полиэтиленовых труб на территории поселений при давлении свыше 0,3 МПа". Есть ли другие нормативы разрешающие полиэтиленовый газопровод в крупном городе? Спасибо!
С 2013 года, можно полиэтиленовые трубы использовать для газопроводов давлением до 1,2 МПа в городе. ГОСТ Р 55473-2013 Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 1. Полиэтиленовые газопроводы. п. 4.5 Максимальное рабочее давление.
Дата: Понедельник, 20.07.2015, 10:09 | Сообщение # 3