Дата: Среда, 25.03.2015, 07:48 | Сообщение # 1
|
Группа: Гости
|
Зравствуйте, раньше в ПБ было такое требование, где оно теперь?
5.9.8. Газопроводы газоиспользующих установок с горелками единичной тепловой мощностью свыше 0,35 до 1,2 МВт должны быть оборудованы по ходу газа двумя располагаемыми последовательно предохранительными запорными клапанами (ПЗК) и регулирующим устройством перед горелкой.
Газопроводы газоиспользующих установок с горелками единичной тепловой мощностью свыше 1,2 МВт должны быть оборудованы по ходу газа двумя располагаемыми последовательно предохранительными запорными клапанами (ПЗК), автоматическим отключающим устройством, установленным между ними, связанным с атмосферой, обеспечивающим автоматическую проверку герметичности затворов предохранительных запорных клапанов (ПЗК) перед запуском (розжигом) и регулирующим устройством перед горелкой. |
|
|
|
Гость
|
Дата: Среда, 25.03.2015, 08:02 | Сообщение # 2
|
Группа: Гости
|
Документ ПБ 12-529-03 фактически утратил силу в связи с изданием Приказа Ростехнадзора от 15.11.2013 N 542. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131309/#c3
На деле получилось что отменили документ который во много раз более точно и конкретно описывал требования правил безопасности, и вместо него утвердили ПБ N542 в котором и 1/5 нету всех тех нормативов. С одной стороны для проектировщиков и строителей меньше требований стало, с другой стороны это все таки безопасность! |
|
|
|
Крилии
|
Дата: Среда, 25.03.2015, 08:07 | Сообщение # 3
|
Группа: Гости
|
Дак, ФНП этот конкретные требования (акромя общих фраз) требования только Электростанциям да Газотурбинкам устанавливает, а все остальное - разбирайтесь сами, вот и интересуюсь может хоть в СНиП или ГОСТ есть что-то похожее на приведенные выше требования. |
|
|
|
SumatraJoe
|
Дата: Четверг, 26.03.2015, 05:26 | Сообщение # 4
|
Эксперт
Группа: Пользователи
Сообщений: 86
Статус: Offline
|
ГОСТ 21204-97 п. 4.2.14. |
|
|
|