skalik Дата: Вторник, 17.12.2013, 18:16 | Сообщение # 1
Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Статус: Offline
Можно ли прокладывать стальной газопровод под углом более 60 используя соответствующие колена. И можно ли проложить газопровод под углом, путем изгиба трубы более 60. Какие макимальные углы поворота стального газопровода можно проложить (запроектировать)? Если можно то где об этом написано, есть ли норматив?

Можно встретить неоднакратно проекты котеджев где стены фасада далеко не построены под углом 900. Но есть углы и 450, и 300. Есть и полукруглые стены. Но приемщик газового хозяйства требует чтобы газопровод как проектировался так и прокладывался под углом 900. Помогите найти  где прописано  про углы поворота стального газопровода.
 
Nina Дата: Вторник, 17.12.2013, 20:43 | Сообщение # 2
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
Если это "приемщик горгаза" запрещает то он и должен ссылаться на нормативы, где он такое вычитал!) Я тоже сталкивалась с проблемой обозначения углов, по другому случаю: на трассе подземного полиэтиленового газопровода, когда госэкспертиза не принимала проекты где не указаны мелкие углы от 1-3, так как все равно газопровод проложен змейкой, но оспорить экспертов не удалось, проще было начать указывать их(
А по поводу фасадного газопровода, то приходилось проектировать фасадный практически полукругом, используя трубогиб, никто в ПТО не придрался к проекту.
 
Гость Дата: Среда, 18.12.2013, 02:21 | Сообщение # 3
Группа: Гости





Для того чтобы требовать с приемщика нормативы я пытаюсь найти сначала нормативы про возможность прокладывать газопровод под углом. Помогите пожалуйста, а то совсем скоро все фасады домов в моем городе и прилежащих поселках будут обвязаны газопроводами только под прямым углом!:)
 
skalik Дата: Среда, 25.12.2013, 02:03 | Сообщение # 4
Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Статус: Offline
ОСТ-36-42-81 но еще советский! 3.1. При необходимости в проектной документации допускается применение других углов и радиусов изгиба. При этом угол изгиба должен быть не более
90°, а радиус изгиба следует принимать, как правило, из ряда Rd10 по ГОСТ 6636-69.
 
Gazprom-am Дата: Среда, 25.12.2013, 21:30 | Сообщение # 5
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
Хоть что то) я тоже не встречал другие нормативы на углы, да и по наблюдениям в Москве каких только углов газопровода на домах не встретишь) На многие процессы применяемые у нас в работе нет нормативов или они совсем устарели с учетом современного особенно западного оборудования или материала, так что приходится внедрять некоторые технологии самостоятельно на свой страх и риск а потом усердно доказывать совковому горгазовскому технадзору что так безопаснее и технологичнее)
 
veGAS Дата: Суббота, 18.01.2014, 19:03 | Сообщение # 6
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
Хорошо что к нашей проектной документации надзорные органы с глупостями не пристают)! От того и фасады красивые))