skalik
|
Дата: Вторник, 17.12.2013, 10:19 | Сообщение # 1
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Статус: Offline
|
Какое минимальное сечение вентканала для помещения где устанавливается газовый котел? У меня помещение 8,5 м3, котел с герметической камерой сгорания 7 кВт. На разных сайтах прописано что минимальное сечение 0,016 м2, что вент канал кирпичный должен быть не менее 140х140 или не менее - 150мм в диаметре. Делаю расчет (8,5х3/3600)/0,7=0,010м2. Мы получаем 0,010м2. Тогда судя по расчету подходит труба Д125 сечением 0,012м2. Но мне все говорят что минимальный диаметр принимается 150 сечением 0,017м2 На одном из сайтов прописано что вентканал должен быть не менее 125мм в диаметре. Где, в каком СНиПе прописано про минимальное сечение? Немогу найти в СНиПЕ. Можно ли устанавливать вент. каналы диаметром 140?
Сообщение отредактировал skalik - Вторник, 17.12.2013, 10:21
|
|
|
|
ADS
|
Дата: Вторник, 17.12.2013, 11:19 | Сообщение # 2
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
|
Серия 5.905-28.08 п.4 Рекомендации по проектированию:
Вентиляционный канал сечением Ду150 обеспечивает 3-х кратный воздухообмен в помещениях обьемом до 14м3;
сечением Ду200-до 26м3;
сечением Ду300-до 58м3. |
|
|
|
GIP
|
Дата: Вторник, 17.12.2013, 11:24 | Сообщение # 3
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 86
Статус: Offline
|
В СНиПах запретов на диаметр нет, только описывают кратность воздухообмена для разных помещений. Мне приходилось применять ветканал Д125 сечением 0,012м2, все исправно работает, пожарники проект согласовывают без замечаний! |
|
|
|
ROCK
|
Дата: Вторник, 17.12.2013, 11:28 | Сообщение # 4
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Статус: Offline
|
Вот полезная статья про вентиляцию http://www.ventkanal.ru/vent.html |
|
|
|
skalik
|
Дата: Вторник, 17.12.2013, 17:49 | Сообщение # 5
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Статус: Offline
|
ADS большое спасибо за серию! Хотябы такой документ где четко прописывается требуемый вент. канал хотя и рекомендательно. |
|
|
|