В СП написано глубина прокладки п/э газопровода 0,8м. Но все как принято принимают ниже уровня промерзания грунта (у меня это 1,7м), дак на какой глубе проложить газопровод? Помогите мне разобраться. Всем заранее спасибо.
В СНиП 42-01 и СП 42-101 минимальная глубина укладки п/э газопровода составляет 0,8м. Но как правило, глубину заложения п/э газопровода принимают не менее 1,0м. В местах, где гарантировано отсутствие движения транспорта, глубину прокладки можно принимать не менее 0,8 м до. верха трубы.
Здесь все зависит от грунтовых условий. Действующими нормами не регламентирована прокладка п/э именно ниже уровня промерзания грунта, а должна составлять при равномерной пучинистости грунтов (согласно СНиП 42-01):
- не менее 0,7 нормативной глубины промерзания, но не менее 0,9 м для среднепучинистых грунтов;
- не менее 0,8 нормативной глубины промерзания, но не менее 1,0м для сильно и чрезмерно пучинистых грунтов.
Глубина прокладки газопроводов в грунтах неодинаковой степени пучинистости, а также в насыпных грунтах должна приниматься до верха трубы - не менее 0,9 нормативной глубины промерзания, но не менее 1,0 м.
Кроме того, на оползневых и подверженных эрозии участках прокладка газопроводов предусматривается ( согласно СП 42-101) на глубину не менее 0,5 м ниже:
- для оползневых участков — зеркала скольжения;
- для участков, подверженных эрозии, — границы прогнозируемого размыва.
Разумеется, глубина заложения п/э газопровода выбирается так, чтобы температура стенки трубы была выше минус 15 °С в процессе эксплуатации при рабочем давлении (согласно СП 42-103). Это еще одно обстоятельство, и на это тоже нужно обращать внимание.