Согласно СП 62.13330.2011
Таблица 3. Допускается прокладка газопроводов давлением до 0,3 МПа включительно по стенам
и кровлям газифицируемых жилых, административных и бытовых зданий
непроизводственного назначения, общественных, в том числе зданий административного
назначения, для подачи газа к крышным котельным.
Можно ли проложить газопровод к крышной котельне через шахту для сетей? Один специалист говорит что это где-то прописано в СП. Если это возможно то в каком СП прописано?
Если это возможно как показано на прикрепленной картинке то можно ли газопровод прокладывать совместно с другими сетями в одной и той же шахте? Например с водопроводом?
Сообщение отредактировал skalik - Суббота, 03.01.2015, 13:44
|
|
|
|
lovemoney
|
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 10:47 | Сообщение # 2
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Статус: Offline
|
Ни разу такой прокладки газопровода не встречал, интересный вопрос, выйду на работу буду снипы и сп перебирать, пока не разберусь, а то мне как ГИПу обязательно нужно все знать))
Добавлено (12.01.2015, 10:47)
---------------------------------------------
Нашел ответ, но как я и предполагал, снипом это запрещено.
СНиП 42-01-2002 п7.8
"Не допускается предусматривать прокладку газопроводов: в помещениях, относящихся по взрывной и взрывопожарной опасности к категориям А и Б; во взрывоопасных зонах всех помещений; в подвалах; в складских зданиях взрывоопасных и горючих материалов; в помещениях подстанций и распределительных устройств; через вентиляционные камеры, шахты и каналы; через шахты лифтов и лестничные клетки, помещения мусоросборников, дымоходы; через помещения, где газопровод может быть подвержен коррозии, а также в местах возможного воздействия агрессивных веществ и в местах, где газопроводы могут омываться горячими продуктами сгорания или соприкасаться с нагретым или расплавленным металлом."
|
|
|
|
skalik
|
Дата: Вторник, 20.01.2015, 09:50 | Сообщение # 3
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Статус: Offline
|
lovemoney, да но в СП 62.13330.2011 картинка показывает другое и в моем случае в проекте на газоснабжение крышной котельни шахта обособленна для сетей и вентилируемая запроектирована в разделе АР. |
|
|
|
Exspert
|
Дата: Вторник, 20.01.2015, 13:30 | Сообщение # 4
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Статус: Offline
|
lovemoney, skalik, интересеный у вас спор возник, решил позвонить в гос. экспертизу и узнать у эксперта раздела ГСН возможность прохождения экспертизы, на что мне ответил что такие проекты им уже приходилось рассматривать и согласовывать. |
|
|
|