Телефонный кабель над ГРПШ - Газовый форум
    Клуб газовиков
   

   

Вход   Регистрация   Профиль   Выход
Приветствую Вас, Гость · RSS 08.12.2021, 16:07

Эксперты форума газовиков [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Газовый форум » Газовая промышленность » Проектирование систем газоснабжения » Телефонный кабель над ГРПШ (Есть норматив по расстоянию между ГРПШ и телефонным кабелем?)
Телефонный кабель над ГРПШ
skalik Дата: Среда, 05.11.2014, 15:48 | Сообщение # 1
Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Статус: Offline
Запроектировал ГРПШ. Отступил от линийэ электропередач по 5 метров от крайних проводов.
Не придал значения телефонному кабелю который проходит как раз над моеи запроектированным ГРПШ. 

ВНИМАНИЕ ВОПРОС: можно ли установить ГРПШ под телефоннм кабелем? Есть ли нормы описывающие расстояние от края провода телефонной сети до ГРПШ? 

Логически понимаю что телефонный кабель не может  принести вред ГРПШ потому как напряжение в нем минимальное и ГРПШ и его ограда заземлены. Одназначного ответа дать мне никто не может, в нормах я точного определния расстояния не могу, в интеренете тоже нет результатов. Подскажите пожалуйста хотябы  где можно найти информацию по данному вопросу.
 
Газмяс Дата: Четверг, 06.11.2014, 08:07 | Сообщение # 2
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Статус: Offline
Интересный вопрос, нигде не сказано про кабель над ШРП, да и вреда он не принесет, а значит допускается, не городить же защиту от обрыва электропроводов из за него, с такой ситуацией не сталкивался, но запроектировал бы ГРПШ под кабелем связи, не вижу опасности для эксплуатации ГРПШ.
 
Exspert Дата: Четверг, 29.01.2015, 15:55 | Сообщение # 3
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Статус: Offline
Газмяс, мы в таком случае подстраховываемся делаем навес над ГРПШ и заземляем его, это немного удорожает строительство, но зато проходим госэкспертизу и обезопасим дальнейшую эксплуатации ГРПШ.

Сообщение отредактировал Exspert - Четверг, 29.01.2015, 15:56
 
Гость Дата: Пятница, 26.06.2015, 11:39 | Сообщение # 4
Группа: Гости





от ГРПШ до крайнего провода воздушной ЛЭП - 1,5 высоты опоры, а не 5 м. СНиП 42-01-2002. А от телефонного кабеля все-таки запроектировал бы защиту от обрыва проводов.
 