igorДата: Среда, 19.03.2014, 09:29 | Сообщение # 1
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
Не могу расставить в курсовой работе запорные устройства от ГРП по всему газопроводу. Существуют ли какие-то правила или определенные расстояния? Либо может есть какие-то нюансы?
 
GIPДата: Среда, 19.03.2014, 12:32 | Сообщение # 2
Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Статус: Offline
Согласно СНиПа отключающее устройство должно быть установлено  от ГРП не менее 5 и не более 100 метров.
 
R1Дата: Пятница, 25.04.2014, 08:26 | Сообщение # 3
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
Это относится только к ГРП отдельно стоящих, согласно п 4.44 СП 42-101-2003, а вот отключающие устройства перед встроенными, пристроенными и шкафными ГРП допускается предусматривать на наружных надземных газопроводах на расстоянии менее 5 м от ГРП в удобном для обслуживания месте.
 
Газовый форум » Газовая промышленность » Студенческая жизнь (дипломные и курсовые) » Запорные устройства на газопроводе низкого давления. (Курсовая работа)
Страница 1 из 11
Поиск:
Новый ответ
Имя:
Текст сообщения:
Опции сообщения:
Код безопасности:

Главная | Новости | Статьи | Файлы | Магазин | Форум | Работа | Словарь

 Клуб Газовиков
 Обратная связь
 Эл. почта: clubgas@mail.ru
 
Яндекс.Метрика