Допускается ли для газовой котельной проектное решение по обеспечению аварийным топливом при установке внутри здания котельной только расходной емкости объемом на 1 м, обеспечивающей расход на 3,8 часа, а для обеспечения 3-суточного расхода - предусмотрение подъезда для автомашины-цистерны с дизтопливом? |
|
|
|
Гость
|
Дата: Вторник, 30.08.2016, 15:12 | Сообщение # 2
|
Группа: Гости
|
При проектировании котельной установки должны соблюдаться нормы и правила СНиП II-35-76* "Котельные установки".
В соответствии с п.11.39 СНиП II-35-76* для хранения аварийного топлива допускается установка одного резервуара.
Емкость резервуара для хранения аварийного топлива следует определять по таблице, указанной в п.11.38 СНиП II-35-76*. Согласно данной таблице емкость хранилища аварийного топлива для газовой котельной должна обеспечивать 3-суточный расход топлива.
СНиП II-35-76* не предусматривает возможность обеспечения 3-суточного расхода топлива указанным вами способом. |
|
|
|