Гость
|
Дата: Понедельник, 22.08.2016, 08:27 | Сообщение # 1
|
Группа: Гости
|
Согласно данным таблицы А1 приложения А ГОСТ 21.609-2014 газопровод низкого давления обозначается Г1 (с давлением до 0,005 МПа), а согласно таблице 1* СП 62.13330.2011 низким давлением является давление до 0,1 МПа. К какому типу газопроводов относится газопровод с давлением 40 кПа? С учетом каких требований выполнить обозначение трассы системы газоснабжения? Выполнить обозначение по СП 62.13330.2011 - Г1 или Г2 по ГОСТ 21.609-2014? Из всего этого вытекает закономерный вопрос про формулы для гидравлического расчета систем газоснабжения для низкого и среднего давления. |
|
|
|
Гость
|
Дата: Вторник, 23.08.2016, 08:06 | Сообщение # 2
|
Группа: Гости
|
Приведенная в таблице А ГОСТ 21.609-2014 классификация газопроводов низкого и среднего давления соответствует требованиям "Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления".
Расчет падения давления на участке газовой сети для сетей среднего и низкого давления следует проводить по формулам 3 и 4 пункта 3.27 СП 42-101-2003 соответственно.
Обоснование:
Приоритет - за классификацией наружных и внутренних газопроводов, приведенной в приложении N 1 к "Техническому регламенту о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870).
Требования технического регламента обязательны для применения в силу статьи 2 (абз.25) Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании".
Правило пункта 4.3 СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002" не является обязательным, поскольку данный пункт не включен в "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"" (утв. постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521). Соответственно, пункт 4.3 СП 62.13330.2011 может применяться в части, не противоречащей указанному техническому регламенту.
В связи с определением формул, подлежащих применению для расчета падения давления на участке газовой сети, обратите внимание на введение СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб": данный свод правил был разработан в развитие СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы". В свою очередь, СНиП 42-01-2002 классифицировал газопроводы по рабочему давлению транспортируемого газа аналогично ныне действующему "Техническому регламенту о безопасности сетей газораспределения и газопотребления".
Соответственно, условия применения формул из пункта 3.27 СП 42-101-2003:
- формулы 3 - для сетей среднего и высокого давлений и
- формулы 4 - для сетей низкого давления, -
соответствуют классификации газопроводов, установленной "Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления".
Таким образом, указанные формулы СП 42-101-2003 можно применять для расчета падения давления на участке газовой сети. |
|
|
|