Гость
|
Дата: Понедельник, 15.08.2016, 13:10 | Сообщение # 1
|
Группа: Гости
|
Прошу дать информацию о действующих нормативных ограничениях по размещению газовой котельной вблизи жилой застройки. Застройка предполагается с максимальной высотой 82 м. Котельная на природном газу, с выбросом через трубу. |
|
|
|
Гость
|
Дата: Понедельник, 15.08.2016, 14:26 | Сообщение # 2
|
Группа: Гости
|
Котельные тепловой мощностью 200 Гкал и выше, работающие на газовом и газомазутном топливе (последний - как резервный), относятся к предприятиям третьего класса опасности с размером СЗЗ 300 м.
Т.е. ближе жилье располагать нельзя.
Для крышных, встроенно-пристроенных котельных размер санитарно-защитной зоны не устанавливается. Размещение указанных котельных осуществляется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений.
п.7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" устанавливает именно такую СЗЗ.
В СЗЗ жилье размещать нельзя - п.5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
"СП 89.13330.2012. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76", в п.5.13 при определении расстояния до разных объектов ссылается на СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031, который был заменен на СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
В свою очередь, указанный пункт СП - обязателен, т.к. включен в постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". |
|
|
|