Подскажите пожалуйста, в свете последнего абзаца пункта 6.5.1 "СНиП Газораспределительные системы":
При давлении на входе свыше 0,6 МПа ГРП или ГРУ с расходом газа свыше 5000 м/ч, а ШРП - с расходом газа свыше 100 м/ч должны оборудоваться двумя линиями редуцирования вместо байпаса.
В связи с полемикой на счет трактовки данного пункта, просим разъяснить: должны ли не выполняться оба условия (давление и расход) для принятия решения установки ГРП, ГРУ и ШРП с одной линией редуцирования? Или достаточно невыполнения одного?

Пример - к ШРП подходит газ давлением 0,5 МПа, расход газа - 400 м/ч.

Насколько я понимаю, что в этом случае вторую линию редуцирования предусматривать необязательно.
 
Гость Дата: Четверг, 11.08.2016, 12:51 | Сообщение # 2
Группа: Гости





В п.6.5.1 СНиПа 42-01-2002 "Газораспределительные системы" в третьем абзаце перечисляются условия для газорегуляторных пунктов (установок), в данном случае при принятии проектных решений должны выполняться все условия, перечисленные в нем.

Поэтому ШРП с давлением газа 0,5 МПа и расходом газа свыше 100 м.куб/ч должны оборудоваться двумя линиями редуцирования вместо байпаса.
 